[487] Concesión de aforo para un acto público puntual en una nave industrial

Solicita un interesado la celebración de un acto benéfico en una nave industrial de 42×18 m2 utiles, disponiendo de una única puerta de 5 metros de anchura. El interesado prevé una ocupación máxima de 351 personas. En el documento técnico aportado para la aprobación del evento por el Ayuntamiento, indica el Técnico que aún incumpliendo respecto al número de salidas, “las condiciones de seguridad para una evacuación están aseguradas dada la anchura del hueco de salida”. ¿Es posible acceder a lo solicitado?

Respuesta
Lo que se plantea con esta consulta no es una duda sobre la aplicación del DB SI a una obra nueva, a una reforma de un edificio existente o a un cambio de uso, que es el ámbito de aplicación del CTE, sino que se refiere a la autorización administrativa de un aforo para un acto puntual, lo cual no es competencia del CTE ni de este Ministerio. Véase a este respecto la consulta [410]

Todo lo que podemos decir es confirmar lo que ya se dice en la consulta: que, si se tratase de una cuestión concerniente a la aplicación preceptiva del CTE DB SI, que no es el caso, una ocupación de más de 100 personas necesita más de una salida.